علت آب ریختن از پنل کولرگازی چیست؟
از پنل کولر گازیمون قطره قطره اب میچکه ، شیلنگ تخلیه هم بازه ، باد کولر هم سرده و معمولی نمیدونم مشکلش چیه میشه راهنمایی کنید
از پنل کولر گازیمون قطره قطره اب میچکه ، شیلنگ تخلیه هم بازه ، باد کولر هم سرده و معمولی نمیدونم مشکلش چیه میشه راهنمایی کنید
۱ پاسخ تخصصی از تکنسینهای متخصص تعمیرآنلاین

چند دلیل شایع باعث چکیدن آب از پنل اسپلیت میشود — با توجه به این که تخلیه باز و باد سرد است، احتمالات قابل توجه اینها هستند:
1. گرفتگی یا نیمهگرفتگی لوله یا مسیر تخلیه داخل یونیت داخلی - حتی اگر شیلنگ تخلیه بیرونی باز باشد، داخل پنل یا سینی تخلیه ممکن است رسوب یا خزه (در دستگاههایی که نگهداری نشدهاند) ایجاد شده باشد و باعث برگشت یا نشت قطرهای شود. - راه حل: پنل را باز کرده و سینی و مسیر تخلیه را بررسی و با آب یا محلول ملایم تمیز کنید. در صورت گرفتگی با بست یا سیم مخصوص مسیر را رفع کنید یا از سرویسکار بخواهید.
2. گرفتگی فیلترها یا کثیف شدن پنل داخلی (کندانسور/اواپراتور) - وقتی فیلترها یا پرههای اواپراتور خیلی کثیف باشند، جریان هوا نامنظم شده و برفک روی اواپراتور تشکیل میشود؛ هنگام ذوب شدن برفک، آب اضافی تولید میشود که سینی نتواند همه را هدایت کند و نشت ایجاد میشود. شما گفتید باد سرد است، اما کثیفی هنوز میتواند موجب مشکل قطرهای شود. - راه حل: فیلترها و پرهها را پاک کنید یا سرویس کامل انجام دهید.
3. نصب نامناسب یا شیب کم سینی/شلنگ تخلیه - اگر یونیت داخلی بهدرستی تراز نشده یا شیلنگ تخلیه شیبی کافی ندارد، آب به جای هدایت کامل به شیلنگ، زیر پنل جمع شده و چکه میکند. - راه حل: تراز یونیت را بررسی و در صورت نیاز آن را کمی جلو/عقب تنظیم کنید یا جایگاه شیلنگ را اصلاح کنید.
4. ترک یا شکستگی در سینی یا اتصال شلنگ تخلیه - ممکن است سینی داخل دارای ترک ریز یا اتصال شلنگ به سینی شل شده باشد که باعث نشت قطره قطره میشود. - راه حل: پنل را باز کرده و محل اتصال و سینی را از نظر ترک یا شل بودن بررسی کنید؛ در صورت نیاز تعویض یا آببندی انجام شود.
5. جریان هوای خارجی یا نصب نزدیک به منبع رطوبت (کمتر محتمل) - اگر پنل نزدیک در یا پنجره مرطوب یا منبع بخار باشد، رطوبت محیطی روی پنل جمع شده و قطره ایجاد کند. اما با ذکر اینکه باد کولر سرد است این احتمال کمتر است.
چکار کنید (ترتیب پیشنهادی): 1. فیلترها و پنل جلویی را باز کنید و تمیزی اولیه انجام دهید (فیلترها را بشویید و خشک کنید). 2. سینی داخلی و مسیر اتصال شلنگ تخلیه را از نظر گرفتگی، ترک یا وجود آب ایستاده بررسی کنید. 3. مطمئن شوید شیلنگ تخلیه شیب مناسب دارد و از محل اتصال محکم است. 4. اگر خودتان امکان باز کردن کامل پنل و بررسی اواپراتور را ندارید یا مشکل با تمیزکاری ساده حل نشد، از سرویسکار مجاز ایران رادیاتور بخواهید دستگاه را بازدید و سرویس کند (ممکن است نیاز به تمیزکاری اواپراتور، رفع گرفتگی داخل، یا تعمیر سینی باشد).
اگر مایل باشید، بگویید آیا دستگاه اخیراً سرویس شده یا فیلترها آخرین بار چه زمانی تمیز شدند تا راهنمایی دقیقتری بدهم.
تجربهی خود را به اشتراک بگذارید و به کاربران دیگر کمک کنید.